Недооцененная 1-битная защелка (VHDL)
Я программирую N-битный невосстановительный делитель, но столкнулся с небольшой проблемой.
У меня есть оперативная часть (комбинаторная) и контрольная часть (конечный автомат). Управляющая часть имеет 2 процесса FSM, 1 для обновления следующего состояния и 1 для "последовательности состояний".
update: process(clk_in, next_state)
begin
if rising_edge(clk_in) then
current_state <= next_state;
end if;
end process;
И это второй процесс:
control: process(current_state, start, S_in, counted)
variable sub_tmp : STD_LOGIC := '0';
begin
[...]
sub <= sub_tmp; -- sub is an output signal of my entity that goes in the Operative Part
case current_state is
when idle =>
if start='1' then
next_state <= init;
else
next_state <= idle;
end if;
when init =>
-- [...]
next_state <= subtract;
when subtract =>
en_A <= '1';
sub_tmp := '1';
next_state <= test;
when test => -- shift
en_Q <= '1';
if S_in='0' then
sub_tmp := '1';
else
sub_tmp := '0';
end if;
if counted=N/2-1 then
next_state <= finished;
else
next_state <= operation;
end if;
when operation =>
en_A <= '1';
next_state <= test;
when finished =>
stop <= '1';
next_state <= idle;
end case;
end process;
Как видите, мне нужно изменить значение сабвуфера ТОЛЬКО в 2 случаях (вычитать и тестировать), в то время как в других случаях мне не нужно менять.
Проблема в том, что когда я пытаюсь синтезировать этот код, оказывается, что sub_tmp - это LATCH, но я не хочу защелки. Мне нужно сделать что-то вроде этого:
состояние 1 => установить sub на "1" или "0" (в зависимости от другого входа)
состояние 2 => выполнять другие операции (но sub должно оставаться в заданном ранее значении) и возвращаться в состояние 1 и т. д.
Для уточнения: в некоторых состояниях моего FSM (не во всех) я устанавливаю значение переменной (назовем это sub_tmp). В других штатах я не меняю его значение. Тогда, скажем, у меня есть выходной PIN-код под названием "sub_out". Теперь, независимо от значения переменной, я хочу вывести ее значение на этот вывод (sub_out <= sub_tmp; или аналогичный).
Что мне не хватает?
1 ответ
То, что вам не хватает, это поведение, которое вы описываете, это защелка. Все, что с памятью (то есть: "в других состояниях я не изменяю это значение"), является либо защелкой, либо регистром (триггер). Если вам не нужен фиксатор или регистр, вам нужно назначить определенное значение сигналу в каждом пути кода и не дать ему "запомнить" его предыдущее состояние.