Привет, мы создали Syslog Drain из pcf в logstash, но иногда мы получаем 2018-07-19T15:09:53.524+05:30 [LGR/] [ERR] Syslog Drain: Error when writing. Backing off for 4ms.
эта ошибка. Что это и почему?
1 ответ
Я подозреваю, что это проблема связи с системой регистрации на вашей платформе Cloud Foundry, поскольку она пытается установить связь с вашим LogStash. Сообщение не дает вам точную ошибку, хотя. Чтобы выяснить это, вам нужно быть оператором платформы и посмотреть журналы Loggregator, чтобы понять, почему он не работает. Если вы не являетесь оператором платформы CF, обратитесь к своему оператору за помощью.
Когда вы видите подобные ошибки, я бы предложил проверить две вещи:
- Как часто вы видите это сообщение?
- Насколько велико число в "Отступать на XXms". получить?
Когда происходит ошибка при отправке журналов, платформа отключается, но по мере возникновения ошибок время ожидания увеличивается. Если вы видите большое значение в таймауте отсрочки, это означает, что у вас длительная проблема. Это может быть что-то вроде неправильной настройки утечки журналов, сервер LogStash не работает или сеть к нему не работает. Если вы часто видите ошибки, но их число остается низким, это означает, что они периодически дают сбой (некоторые журналы работают нормально, некоторые нет), что может указывать на нестабильное сетевое подключение, которое часто работает вверх / вниз.