Проблема аутентификации WinCC OPC UA
Я пытаюсь подключить ПЛК Simatic S7-1500 к системе SCADA WinCC от OPC UA. Сервер OPC UA - KEPServerEX. Я не могу установить соединение OPC UA между KEPServerEX (сервером) и WinCC explorer V7.3 (клиент) с включенной аутентификацией. Я настроил идентификацию в диспетчере пользователей KEPServerEX. У меня не включена защита шифрования / подписи. Я могу просматривать сервер в WinCC (при неправильной аутентификации я не могу, поэтому имя пользователя и пароль верны), я могу выбирать теги, но когда я добавляю этот сервер в управление тегами, состояние подключения остается и остается отключенным + I получить сообщение об ошибке: "Ошибка при ValidateItems: неуказанная ошибка (80004005)". Wireshark дал мне сообщение под названием ServiceFault (BadUserAccessDenied). Также, когда просмотр настроен как запрещенный в диспетчере пользователей, я не могу просматривать в WinCC в диспетчере задач (как и должно быть).
Я попытался использовать UAExpert как клиент (только для целей тестирования) для подключения к серверу KEPServerEX OPC UA, и это дало мне ошибку "BadSecurityModeInsufficient" во время ActivateSession (если подпись и шифрование отключены). Если во время CreateSession возникла ошибка ''BadVertificateHostNameInvalid ' (если подпись и шифрование включены). Когда я нажимаю Игнорировать, это работает в обоих случаях. Но я хочу получить соединение с WinCC. Что-то я не так сделал?
Заранее спасибо,
Роэл Конингс
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Вот что я получаю в Wireshark, когда я получил соединение с WinCC:
Он находится в цикле с Hello/Acknowledge, opensecurechannel, getendpoint и closesecurechannel, но реального соединения нет. Кто-то, кто может помочь мне с этим? Это происходит только при включенной аутентификации.