Как рассчитать показания энергии по необработанным данным на измерителе мощности
Я новичок IoT, и у меня есть проект с измерителем мощности Schneider. Я читаю необработанные данные напряжения из регистров, используя pymodbus
но я не знаю, как преобразовать его в правильное значение.
Необработанные данные [24206, 17242]
из регистра адресов 3927-3928
,
Вот мой код:
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
def main():
try:
register = int(input("Registers: "))
modbus = ModbusClient(method='rtu', port='COM4', baudrate=9600, timeout=1,
parity='E', bytesize=8
)
modbus.connect()
r = modbus.read_holding_registers(register, 2, unit=1)
print(r.registers)
modbus.close()
return r.registers
except AttributeError as e:
print(e)
return None
if __name__ == "__main__":
main()
Из:
[24206, 17242]
Может все подскажут как это сделать?
Благодарю.
1 ответ
Решение
Тем не менее, я жду вашего кода, но, думаю, вам понадобятся следующие вещи:
Чтение и декодирование:
from pymodbus.constants import Endian
from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder
from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
def validator(instance):
if not instance.isError():
'''.isError() implemented in pymodbus 1.4.0 and above.'''
decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(
instance.registers,
byteorder=Endian.Big, wordorder=Endian.Little
)
return float(decoder.decode_32bit_float())
else:
# Error handling.
print("There aren't the registers, Try again.")
return None
client = ModbusTcpClient('X.X.X.X', port=502)
connection = client.connect()
if connection:
request = client.read_holding_registers(3927, count=2, unit=1)
data = validator(request)
print(data)
client.close()
else:
print('Connection lost, Try again')
[ПРИМЕЧАНИЕ]:
Ваши данные либо float32, либо float32_inverse.
Таким образом, с float32 у вас будет:
wordorder=Endian.Big
И с float32_inverse у вас будет:
wordorder=Endian.Little