Конфигурация Telegraf для shelly3em/status

Я собираю данные о энергопотреблении с помощью оболочки 3EM. Мне не нравится подход MQTT, поскольку он отключает функцию облачных данных. Таким образом, я хочу подключиться к конечной точке «статуса» оболочки с помощью плагина телеграфа [[inputs.html]].

JSON из «статуса» выглядит так:

      {
"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"HelloNetWorld","ip":"yip","rssi":-62},
"cloud":{"enabled":true,"connected":true},
"mqtt":{"connected":false},
"time":"18:27",
"unixtime":1685636832,
"serial":14404,
"has_update":false,
"mac":"mimic",
"cfg_changed_cnt":1,
"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],
"emeters":
[
{"power":59.25,"pf":0.58,"current":0.44,"voltage":233.62,"is_valid":true,"total":80595.1,"total_returned":215.4},
{"power":67.61,"pf":0.26,"current":1.12,"voltage":232.00,"is_valid":true,"total":213500.9,"total_returned":92953.7},
{"power":3.36,"pf":0.05,"current":0.30,"voltage":233.77,"is_valid":true,"total":113106.8,"total_returned":1469.6}
],
"total_power":130.22,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":1.04,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230510-083155/v1.13.1-gda6f9f2","old_version":"20230510-083155/v1.13.1-gda6f9f2"},"ram_total":49920,"ram_free":31204,"fs_size":233681,"fs_free":154616,"uptime":87421}

Я ищу конфигурацию телеграммы, гдепоказания (каждый элемент массива счетчиков представляет собой одну электрическую фазу) сохраняются в InfluxDB следующим образом (

      phase1 power=double_value1,pf=double_value1,... unixtime
phase2 power=double_value2,pf=double_value2,... unixtime
phase3 power=double_value3,pf=double_value3,... unixtime

Я уже довольно долго возился с конфигом телеграфа, но ни к чему не добился. Отладка вывода сложна, поскольку я запускаю telegraph в контейнере Docker на Synology DS720+...

Спасибо за любую помощь

1 ответ

Я довольно много изучил документацию Телеграфа и думаю, что то, что я хочу, невозможно. Telegraf обрабатывает массив как данные как отдельные меры, в результате чего получается отдельная строка Influx, но все три строки будут иметь одинаковый идентификатор измерения и одну и ту же метку времени. В конце концов, последняя строка, записанная в InfluxDB, «выиграет», перезаписав все строки с тем же идентификатором/меткой времени.

Чтобы различать отдельные фазы, я разработал следующую конфигурацию:

          [[inputs.http.json_v2]]
      timestamp_path = "unixtime"
      timestamp_format = "unix"
      measurement_name = "shelly_em3_main"
      excluded_keys = ["host"]
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.0.power"
        rename = "power1"
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.1.power"
        rename = "power2"
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.2.power"
        rename = "power3"
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.0.current"
        rename = "current1"
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.1.current"
        rename = "current2"
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.2.current"
        rename = "current3"
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.0.voltage"
        rename = "voltage1"
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.1.voltage"
        rename = "voltage2"
      [[inputs.http.json_v2.field]]
        path = "emeters.2.voltage"
        rename = "voltage3

В результате получается ОДНА линия притока, подобная этой:

      shelly_main,host=my.host,url=http://my.ip/status P2=230.66,P3=2.74,I1=0.49,I2=1.29,I3=0.25,P1=68.6 1685799394000000000

Это не так элегантно, как мне хотелось, но отвечает моим потребностям.