как контроллер управления основной платой (BMC) взаимодействует с хост-машиной?

Я могу выключить сервер с помощью ipmitool. Но как BMC инициирует команду выключения ОС хоста? Как они связаны внутренне?

А также, когда хост выключен, как bmc включает машину? Я предполагаю, что он может разговаривать с ОС, когда машина включена, и не может этого делать, когда она выключена. В этом случае, как BMC включает хост-машину?

2 ответа

Решение

BMC не использует службы ОС. BMC полностью не зависит от ОС и может контролировать и управлять оборудованием, даже если ОС не запущена или не установлена. Линия электропитания BMC не зависит от питания хоста, и BMC получает питание, даже когда хост выключен. Это обеспечивается конструкцией источника питания. BMC может управлять источником питания хоста. BMC обычно имеет прямую аппаратную связь с источником питания. BMC отправляет команду выключения питания непосредственно на источник питания, а не на ОС хоста.

Общий дизайн это:

BMC подключается к CPLD, который управляет последовательностью питания. Когда необходимо отключить питание, BMC активирует CPLD, как будто кто-то нажимает кнопку питания на передней панели.