Как ipmiutil может проверить состояние питания?
Как ipmiutil может проверить состояние питания?
мы знаем, что можем использовать следующие методы для включения / выключения сервера:
power down:ipmiutil power -d -N fsp_ip_address -P ipmi_password
power on: ipmiutil power -u -N fsp_ip_address -P ipmi_password
но как мы можем проверить состояние питания?
1 ответ
Состояние питания можно прочитать через health
команда. Он показывает много информации, в том числе chassis_power = on
$ ipmiutil health -N 10.0.0.1 -P user -U password
ipmiutil ver 2.85
ihealth ver 2.85
Opening lan connection to node 10.0.0.1 ...
Connecting to node 10.0.0.1
BMC version = a.00, IPMI v2.0
BMC manufacturer = 000af2 ( ), product = 0037
IPMI driver type = 6 (lan)
Power State = 00 (S0: working)
Selftest status = 0055 (OK)
Chassis Status = 41 10 40 00 (on, see below)
chassis_power = on
pwr_restore_policy = turn_on
last_power_event = IPMI
chassis_intrusion = inactive
front_panel_lockout = inactive
drive_fault = false
cooling_fan_fault = false
Power On Hours = 7280 hours (303 days)
BMC LAN Channels = 1 8
Chan 1 AuthTypes = MD5
ipmiutil health, completed successfully