Функция для вычисления значения CRC16 (Modbus)
Используя C#.net, приложение WPF. Я собираюсь подключиться к устройству (протокол MODBUS), мне нужно рассчитать CRC (CRC16). Функция, которую я использую, вычисляет нормальное значение crc16, и значение является правильным, но я хочу значение для CRC16(modbus).
Помоги мне разобраться.
4 ответа
В Интернете есть много ресурсов о вычислении crc16 для протокола Modbus.
Например:
http://www.ccontrolsys.com/w/How_to_Compute_the_Modbus_RTU_Message_CRC
http://www.modbustools.com/modbus_crc16.htm
Я думаю, что перевод этого кода в C# должен быть простым.
Вы можете использовать эту библиотеку:
https://github.com/meetanthony/crccsharp
Он содержит несколько алгоритмов CRC, включая ModBus.
Применение:
Загрузите исходный код и добавьте его в свой проект:
public byte[] CalculateCrc16Modbus(byte[] bytes)
{
CrcStdParams.StandartParameters.TryGetValue(CrcAlgorithms.Crc16Modbus, out Parameter crc_p)
Crc crc = new Crc(crc_p);
crc.Initialize();
var crc_bytes = crc.ComputeHash(bytes);
return crc_bytes;
}
Просто используйте:
public static ushort Modbus(byte[] buf)
{
ushort crc = 0xFFFF;
int len = buf.Length;
for (int pos = 0; pos < len; pos++)
{
crc ^= buf[pos];
for (int i = 8; i != 0; i--)
{
if ((crc & 0x0001) != 0)
{
crc >>= 1;
crc ^= 0xA001;
}
else
crc >>= 1;
}
}
//return crc; lo-hi
//bytes hi-lo reordered
return (ushort)((crc >> 8) | (crc << 8));
}
(любезно предоставлено https://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/thread2329096.html)
Boost CRC (добавлено из-за названия)
auto v = std::vector< std::uint8_t > { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 };
auto result = boost::crc_optimal<16, 0x8005, 0xFFFF, 0, true, true> {};
result.process_bytes(v.data(), v.size());