Как установить 40 байтов данных для управления микшером с помощью tinymix?

У меня есть элемент управления EQ2 Coefficients

вывод команды tinymix дает

65  BYTE    40  EQ2 Coefficients                        00000fc803fe00e01ec4f136040904cc1c9bf337040b0cbb16f8f7d9040a1f14058c056340000b75

Как я могу установить этот элемент управления микшера на другое значение, например значение, которое будет записано в элемент управления 00000fb3040001341E4FF1A5040B06831B64F448040A10F413DDFA1D040A280D02A104A840000000 используя команду tinymix?

1 ответ

Решение

Как вы можете видеть в исходном коде, tinymix хочет список байтовых значений:

tinymix "EQ2 Coefficients" 0 0 15 179 4 0 ...
Другие вопросы по тегам