IPMI: snum vs id

Я использую ipmiutils для просмотра устройства и вижу столбец ID и столбец SNUM. Я отсканировал спецификацию IPMI (она огромна - только что отсканированную) и документы ipmiutils, но не могу точно определить, что они означают.

Является ли один или другой стабильным, имея в виду (например), что значение 13 всегда будет первым вентилятором в этом конкретном шасси?

Насколько я могу судить, значения не меняются, но у меня также нет подключаемых устройств с возможностью горячей замены, которые могли бы изменить то, о чем IPMI может сообщать.

1 ответ

Решение

Нашел мои ответы - делюсь для других.

ID - это идентификатор записи. Согласно спецификации IPMI, раздел 33.1:

Поле идентификатора записи используется для доступа к записи. Например, данный экземпляр датчика всегда будет иметь одну и ту же информацию ключа записи. Поле идентификатора записи, однако, может изменяться со временем, так как записи добавляются и удаляются из репозитория SDR.

SNUM - это номер датчика. Согласно спецификации IPMI, раздел 5.4:

Комбинация идентификатора владельца датчика и номера датчика однозначно идентифицирует датчик в системе.

Для записей SDR (датчика) ключ записи выше - это идентификатор владельца датчика и номер датчика в соответствии с разделом 43 "Форматы записи данных датчика".

Другие вопросы по тегам