Как установить порог snmptrap

Я хочу контролировать некоторые устройства брандмауэра через SNMP.

  • До сих пор я мог осуществлять поиск информации о процессоре с помощью библиотеки SNMP4J.
  • Проблема в том, что я понятия не имею, как настроить и использовать SNMP-ловушки для асинхронного получения соответствующих предупреждений и сообщений об ошибках от устройства.
  • Как установить порог ЦП, чтобы ловушка SNMP отправлялась на основе этого при выполнении условия. Например, если загрузка ЦП превышает 70%, ловушка должна быть отправлена ​​на управляющий ПК. Должен ли я установить этот порог на каждом устройстве брандмауэра по команде или реализовать его с помощью SNMP4J?

Я в замешательстве, пожалуйста, дайте мне несколько советов по этому поводу. Заранее спасибо.

1 ответ

Как правило, агент SNMP отвечает за отправку прерываний SNMP для уведомления NMS об определенных условиях тревоги. Но в действительности есть много агентов SNMP, которые не реализуют это. В этом случае вам придется реализовать эту функцию на стороне SNMP Manager (NMS). В основном все, что вам нужно сделать, это следующее:

  • Опрос устройства
  • Настройте пороговые значения для результатов опроса
  • Определить ловушки / информирует в файле MIB
  • Настройте список мест назначения ловушек
  • Отправка SNMP-ловушек / сообщений с использованием SNMP4J в полном соответствии с определением MIB