Как установить порог snmptrap
Я хочу контролировать некоторые устройства брандмауэра через SNMP.
- До сих пор я мог осуществлять поиск информации о процессоре с помощью библиотеки SNMP4J.
- Проблема в том, что я понятия не имею, как настроить и использовать SNMP-ловушки для асинхронного получения соответствующих предупреждений и сообщений об ошибках от устройства.
- Как установить порог ЦП, чтобы ловушка SNMP отправлялась на основе этого при выполнении условия. Например, если загрузка ЦП превышает 70%, ловушка должна быть отправлена на управляющий ПК. Должен ли я установить этот порог на каждом устройстве брандмауэра по команде или реализовать его с помощью SNMP4J?
Я в замешательстве, пожалуйста, дайте мне несколько советов по этому поводу. Заранее спасибо.
1 ответ
Как правило, агент SNMP отвечает за отправку прерываний SNMP для уведомления NMS об определенных условиях тревоги. Но в действительности есть много агентов SNMP, которые не реализуют это. В этом случае вам придется реализовать эту функцию на стороне SNMP Manager (NMS). В основном все, что вам нужно сделать, это следующее:
- Опрос устройства
- Настройте пороговые значения для результатов опроса
- Определить ловушки / информирует в файле MIB
- Настройте список мест назначения ловушек
- Отправка SNMP-ловушек / сообщений с использованием SNMP4J в полном соответствии с определением MIB