Ошибка: невозможно установить IPMI v2 / RMCP+ сеанс
Я установил ipmitool 1.8.18
в выделенном сервере CentOS7.2 я могу использовать его для проверки собственных данных ipmi:
# ipmitool -I open power status
Chassis Power is on
но я хочу проверить статус другого ipmi-адреса, я получу эту ошибку:
# ipmitool -H 172.16.22.237 -U root -P mypassword -I lanplus chassis status -v
Get Auth Capabilities error
Error issuing Get Channel Authentication Capabilities request
Error: Unable to establish IPMI v2 / RMCP+ session
в контролируемом сервере я использую ipmitool проверил lan
:
[root@localhost ~]# ipmitool -I open lan print 1
Set in Progress : Set Complete
Auth Type Support : NONE MD2 MD5 PASSWORD
Auth Type Enable : Callback : MD2 MD5 PASSWORD
: User : MD2 MD5 PASSWORD
: Operator : MD2 MD5 PASSWORD
: Admin : MD2 MD5 PASSWORD
: OEM : MD2 MD5 PASSWORD
IP Address Source : Static Address
IP Address : 172.16.22.237
Subnet Mask : 255.255.255.0
MAC Address : 00:25:90:a9:42:4a
SNMP Community String : public
IP Header : TTL=0x00 Flags=0x00 Precedence=0x00 TOS=0x00
BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled
Default Gateway IP : 0.0.0.0
Default Gateway MAC : 00:00:00:00:00:00
Backup Gateway IP : 0.0.0.0
Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00:00
802.1q VLAN ID : Disabled
802.1q VLAN Priority : 0
RMCP+ Cipher Suites : 1,2,3,6,7,8,11,12
Cipher Suite Priv Max : aaaaXXaaaXXaaXX
: X=Cipher Suite Unused
: c=CALLBACK
: u=USER
: o=OPERATOR
: a=ADMIN
: O=OEM
Bad Password Threshold : Not Available
EDIT-01
я использую nmap
получить ниже информацию:
# nmap -p 623 -sU -P0 172.16.22.237
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2018-08-22 08:01 CST
Nmap scan report for 172.16.22.237
Host is up.
PORT STATE SERVICE
623/udp open|filtered asf-rmcp
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.11 seconds
8 ответов
(РЕШЕНО для машины Dell) У меня была точно такая же проблема на машине Dell Poweredge R430 после замены системной платы: хотя мои учетные данные были восстановлены на новой плате IDRAC из резервной копии флэш-памяти корпуса, и, несмотря на то, что мои учетные данные все еще разрешены Чтобы войти в веб-интерфейс IDRAC, я больше не мог взаимодействовать с платой IDRAC через интерфейс IPMIv2/lanplus/SOL, столкнувшись с той же проблемой: "Ошибка: невозможно установить сеанс IPMI v2 / RMCP+".
Для меня решение заключалось в том, как предложил Рупешрамс здесь /questions/14750493/oshibka-nevozmozhno-ustanovit-ipmi-v2-rmcp-seans/49425079#49425079, "сбросить пароль по умолчанию ipmi на тот же старый" ("такой же", потому что все системные инструменты были жестко закодированы со старым учетные данные) с помощью веб-интерфейса IDRAC следующим образом: в браузере введите (статический) IP-адрес IDRAC: это должно открыть веб-сайт https. Потом:
Menu Overview/ IDRAC SETTINGS/ User Authentication /Click on the userID of your admin account / Next / check "change your password" checkbox and enter the same (or new) password / Apply
Почему: я понял, что пароли были хешированы / зашифрованы на моей предыдущей материнской плате с помощью ключа, специфичного для этой старой материнской платы. При смене материнской платы и восстановлении базы данных пользователей, хэшированной с помощью неизвестного ключа, мои учетные данные стали недействительными, по крайней мере, для использования ipmitool и интерфейса IPMIv2. Что меня сбивало с толку, но это, наконец, помогло мне решить проблему, так это то, что старые учетные данные все еще действовали для входа в веб-интерфейс IDRAC.
СОВЕТ: полезны все советы по проверке доступности службы IPMIv2/UDP 623 с помощью nmap или по "активации SOL (Serial Over Lan)": "Активировать SOL" можно легко выполнить через веб-интерфейс IDRAC:
Menu Overview/ IDRAC SETTINGS/Network/SerialOverLAN
Каждый совет "разблокировать" учетные данные через ipmitool различными командами просто не может и не должен работать. Но если веб-интерфейс недоступен, вам необходимо получить доступ к IDRAC через все, что вы можете, кроме ipmitools, по крайней мере, в случае машины Dell (сначала попробуйте BIOS "/IDRAC Settings/User configuration" или ssh, telnet, или что-нибудь еще, например RACADM, или даже настоящий последовательный интерфейс с кабелем db9 и терминалом tty (например, ПК с гипертерминалом или любым другим программным эмулятором tty).
Искренне Ваш, Пьер
Чтобы решить проблему IPMI, необходимо изменить IPMI over LAN setting
от Disabled
в **Enabled**
в iDRAC/iLO.
После включения IPMI по локальной сети приведенная ниже команда отображает состояние питания.
#ipmitool -H <ipx.x.x.x> -U <username> -I lanplus power status
Сбросьте пароль ipmi по умолчанию к тому же или другому с помощью команды racadm, которая решит проблему
чтобы установить racadm вам нужно несколько пакетов локально,
sudo apt install srvadmin-base srvadmin-storageservices srvadmin-idrac7 srvadmin-all*
Для нас на Dell R740 нам пришлось включить IPMI Over Lan через iDrac --> Настройки iDRAC --> Настройки IPMI:
Что расстроило, так это
racadm
команды работали. Когда это включено, когда вы запускаете
ipmitool sel info
Тебе следует увидеть:
Version : 1.5 (v1.5, v2 compliant)
Как указано выше, проблема, скорее всего, в том, что IPMI в локальной сети выключен даже при включенном DRAC.
Вы можете исправить это, перезагрузившись и войдя в настройки DRAC, или вы можете использовать следующую команду на серверной ОС в OpenManage Server Administration (OMSA)
omconfig chassis remoteaccess config=nic enableipmi=true
Возможно, полезно для того или иного... Я получил точно такое же сообщение, когда пытался использоватьipmitool
от того же сетевого адаптера, который также использовался в качестве LOM для iDRAC. Я был действительно озадачен в течение некоторого времени, увидев, что он работает безупречно с моего рабочего стола, а не с сервера. Проблема решена подключением iDRAC к выделенному сетевому адаптеру.
Попробуйте использовать ключ -C с одним из используемых шифров. Например -С 12
В вашем случае шифры
Наборы шифров RMCP+: 1,2,3,6,7,8,11,12
Я тоже сталкивался с этим несколько раз на серверах Dell.
Похоже, проблема связана с ошибкой в iDRAC. Когда создается новый пользователь и ему присваиваются привилегии IPMI over LAN «Администратор», он не устанавливается должным образом.
Чтобы это исправить, отредактируйте пользователя («Настройки iDRAC» -> «Аутентификация пользователя» -> Выбрать пользователя -> «Изменить пользователя»), а затем установите для параметра «Максимальные предоставленные права пользователя локальной сети» значение, отличное от «Администратор». Сохраните, затем снова установите права администратора, и все должно начать работать.