Siemens S7-1200. TRCV_С. Код ошибки: 893А; Событие с кодом 02:253А

Помогите пожалуйста решить проблему с установлением связи между ПК и 1211C (6ES7-211-1BD30-0XB0 Firmware: V 2.0.2). Я чувствую, что где-то допустил глупую ошибку, но не могу понять, где именно. Итак, я использую функцию TRCV_С... Конфигурация вроде бы в порядке:Когда я устанавливаю CONT=1, соединение устанавливается без проблем...Но когда я устанавливаю EN_R=1, я получаю ошибку 893A.Вот что у меня в диагностическом буфере: (DB9 - это блок, в который должны записываться полученные данные)В руководствах дано объяснение 893A: параметр содержит номер не загруженной БД. На рис. В буфере также написано, что DB9 не загружен. Но в моем случае это загружается! Так что мне делать в этом случае?

1 ответ

Кажется, что БД были созданы или отредактированы вручную, из-за чего они неправильно выровнены с экземплярами FB, попробуйте удалить и экземпляры DB и FB, а затем снова добавить экземпляры FB с автоматически созданными БД и выполнить автономную загрузку.